前段时间维修一台工业制冷冷水机组,老是报压机过热,初步怀疑缺氟,加氟后压力没变化,调膨胀阀后压力一下升高,一会儿高,压报警,放氟有压力过低,更换膨胀阀,放氟,重新抽空加氟,机器除出口温度略微偏高外,机组基本运行正常,但过一段时间后,老是发现空调压力变低,但是经过反复检查,发现高压阀,阀芯有些微露,更换阀芯后,一段时间又漏,本人认为是高压出口太热引起的,但是,所有这种机器就这种运行条件,不知道各位有没有更好的解决办法。
发表于 2012-11-28 13:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
水冷机组,那你查查,该机组的冷凝器是否穿管了,漏氟量大不大,漏氟和压力高木有关系
发表于 2012-12-1 09:51:48 | 显示全部楼层
压缩机的气阀(阀片)及缸垫是否损坏?这是引起压缩机运转温度高的主要原因。
阀芯漏不难解决,用生料带(塑料王)缠绕压紧或更换垫片即可。
此贴问题本来只需将漏点处理好,找出压缩机温度高的原因并排除,重新或补加氟即可。