寻求帮助,多谢!
我现在设计了一个箱体,从一个冰柜里面抽-30°的冷空气到我设计的箱体中,要求箱体中的温度能够保持-10°。两者之间连接的管道都用50mm厚的岩棉包裹紧了,箱体也是使用不锈钢加上岩棉做成的。但是做实验测试的时候发现,箱体表面有冷凝水珠,而箱体的内部温度远远没有达到-10°。请问我该如何修改才能将箱体中的温度降到-10度呢?
发表于 2012-11-9 07:24:30 | 显示全部楼层

很好解决的问题。
把两个箱体全部密封并保温好,相互只留一个小(圆形)风口,在风口处安装一只小风扇,把甲箱中的冷气抽至乙箱,两个箱体之间的风道密封并保温好。乙箱中设置温控,当乙箱中的温度达到-10度时,停止风扇运转。
发表于 2012-11-9 11:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!……
 楼主| 发表于 2012-11-9 20:33:35 | 显示全部楼层
高压下来是压缩机滤网堵了,这个问题已经找到了,低压一直很低 随便怎么弄都不会高。把氟放掉了一点,效果有点好转,可以多打一会了。