我在(工业制冷与空调作业)一书中摘下::
氨安全阀渗漏现象: 1. 对装于压缩机外部带有连接管的安全阀,一旦安全阀渗漏,其连接管将会出现发热现象
                   2.装于压力容器上的安全阀,如发现阀体和出口端有结露和结霜,说明安全阀渗漏。
   
  第一句话,如何理解?怎会发热呢??请解释。谢谢。
发表于 2012-11-3 23:25:04 | 显示全部楼层
你直接去他空间提问不就好了,何苦这么费劲,他还不一定看得见看不见。
发表于 2012-11-4 06:00:01 | 显示全部楼层
对装于压缩机外部带有连接管的安全阀,首先,安全阀是装在高压端的,高压的温度高,所谓带有连接管,就是与低压端连接的管,一旦安全阀渗漏,其连接管必将会出现发热现象,说明高压的热气体往低压侧流动,连接管当然是热的。就像空调的四通阀窜气一样,冷管也成了热管。