三菱J2S-20B伺服放大器,开机显示E9故障。拆机检查+300V电压正常,但设置软件显示直流总线电压只有180余伏,明显是电压检测电路有故障。请问各位师傅如何维修?
发表于 2012-10-31 22:01:44 | 显示全部楼层
重点查电压取样反馈电阻.
 楼主| 发表于 2012-11-1 23:07:00 | 显示全部楼层
今天又有一台J2S-40B三菱放大器出现E9故障。发现故障特点与上一台相同:正常停机后,隔天开机即出现E9报警,继续通电数小时,故障会自动消失。相关电解电容容量无问题。不知道和IC  A7800光耦有无关系?可惜无正常件代换。
 楼主| 发表于 2012-11-9 00:14:14 | 显示全部楼层
A7800终于到手,虽是直插,但代换贴片没什么问题。换好后,通电已无E9报警,经设置软件检测,直流总线电压306伏,搞定。
 楼主| 发表于 2012-11-9 08:40:53 | 显示全部楼层
虽然放大器已修好,三菱IGBT模块J2S-Q01A-B 资料却难以找到。大虾们,哪位有,请帮帮小弟。
发表于 2019-11-13 21:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我有个MR J4-60 报9F.1换电池无效
发表于 2019-11-22 10:34:12 | 显示全部楼层
长经验了