筏门堵了怎么办

[复制链接]
发表于 2012-10-25 22:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
高压进排管的地方,我装了个筏门,为什么总是堵膨胀阀都不冰堵,筏门的地方老是冰是啥原因啊。那么大的空一直要冰堵,碰也没有碰到过。
发表于 2012-10-25 22:52:34 | 显示全部楼层
你装的是不是单向的顶针阀?
发表于 2012-10-26 06:03:02 | 显示全部楼层
说的什么东西?真弄不明白。
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:58:36 | 显示全部楼层
就是膨胀阀后 装了一个阀门,问题是那个阀门重复出现不通的现象,按道理说不应该啊,那么大的孔怎么会堵呢。问题就是这样。不通的时后 拧一下阀门就又通了。过滤器也换过了,问题一直存在
发表于 2012-10-26 10:19:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-10-26 10:26 编辑

楼主所说的应该是膨胀阀过后装的是的终止阀(截止阀),作用是便于维修。如果系统更换过滤器,膨胀阀时直接关闭储液阀和这个终止阀,就不用收氟就可以更换。换好后终止阀靠膨胀阀这边螺帽松开,打开储液阀点动机器排空就可以了,不需要再另行抽空。方便于维修。
你这种情况还是主要属于系统水分过多造成的,可以在低压回气管装回气过滤器过滤水分,效果比在高压过滤水分好的多,第一次低压回气过滤器可以48小时跟换硅胶一次,根据硅胶颜色再决定是否继续过滤。
发表于 2012-10-26 11:36:48 | 显示全部楼层

既然是在膨胀阀后加装的阀门,正常运转中处全开(开足)就是了,还堵什么呢?
发表于 2012-10-26 12:32:22 | 显示全部楼层
阀门坏了,废除。直接用铜管
发表于 2012-11-13 22:32:53 | 显示全部楼层
也许是截止阀也有问题,系统中的水分在阀芯处形成结冰现象,系统含水太多。