求助。美的多联机故障

[复制链接]
发表于 2012-10-25 22:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装机,一拖3直流变频5P小多联。
     外机:MDVH---V100W/N1--520I(E1)
      
         内机:MDVH---J56T3/N1--A
                             VDMH---J28T3/N1--A
              MDVH---J22T3/N1--A


  现在安装正常。无漏点,内,外接线正常。3台内机信号线P,Q,E.相互窜联与外机相对应的P,Q,E.相接。查过也没接错,中间也没断,也短路。三机至外机总长,不超过30米。三内机与外机独立供电。
     系统也安厂方资料补够了R410A制冷剂。

     内主地址码已选择在自动寻址状态,能力拨码也安要求选择了相应的功率项目。

     现在试机在10分钟左右,外机显E2(外机没拨码器),这期间内机运转正常,

     我们新接触这种多联机,不懂。资料也缺,找大区,按他们说的做了,还是一样。所以求助各位高手;
  
请高手们指点一下,或者经常搞美的多联机售后的师傅们指导一下:问题到底出在那里?谁有这方面的调试资料,?请传一份,在下谢谢!


 楼主| 发表于 2012-10-25 22:46:54 | 显示全部楼层
补充一下:首次开制冷时,(温度最低17,内机高风)内机出风正常,此时外机运转大哟一分钟就停。10分钟左右外机三次这样重复,就不再工作,显E2。
          后断电,(内外总电源)再开机。三分钟就显E2。内机工作正常。外机不工作(风机,压机都不工作)。内外均是AC,220.供电。
 楼主| 发表于 2012-10-26 07:01:13 | 显示全部楼层
没人知道?还是知道不肯说啊?   我们这里。现在室温大哟是24,5度。

     周涛老师。求你指导一下!谢谢啦!。。。。谢谢
发表于 2012-10-26 10:05:39 | 显示全部楼层
E2是室内外通信故障,内外机要统一供电,内机要拨地址码
发表于 2012-10-26 10:14:12 | 显示全部楼层
内机是哪一年的?10年以后的要遥控器拨码,能力码不要拨,最主要的是要统一供电
发表于 2012-10-26 10:17:46 | 显示全部楼层
还有拨码后要断电一次再上电
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:53:08 | 显示全部楼层
谢谢!你说的对。是11年的产品。已搞好。用遥控设置地址码。谢谢朋友
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:54:44 | 显示全部楼层
我也是美的售后的。我加你为好有吧?你的QQ号是多少?
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:59:13 | 显示全部楼层
我加你加不让。我现目前等级不够。你若愿意,加我吧?我的号是1171443796
发表于 2016-6-28 22:43:16 | 显示全部楼层
学习一下,交个朋友
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:17 , Processed in 0.058115 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表