发表于 2012-10-29 15:14:16 | 显示全部楼层

记得在冷冻库的回气管加装单向阀(逆止阀),在与保鲜库回气管并联之前就要装。否则冷冻库与保鲜库制冷都会出现问题的。
发表于 2012-10-29 16:17:58 | 显示全部楼层
青铜器 发表于 2012-10-29 13:37
既然你愿意做了,我就给你一个配置建议让你参考,依照你目前的逻辑,是将8p分为冷冻库5p,保鲜库3p,dd40当 ...

青老师,您这一节课已不止48000元!我来得正是时候,也分亨了您一部分,谢谢
发表于 2012-10-29 17:26:23 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-10-28 21:17
我们这从来都没听说过厂家送到指定地点给钱还给你装好的哦。货给你发快点就谢天谢地了,货运费还是自己 ...

我这里的运费更高哦,库板按照体积算,每方500-800,视师傅的装货情况和心情,,,。运费占库板的1/3---1/2.
发表于 2012-10-29 17:38:21 | 显示全部楼层
青铜器 发表于 2012-10-29 15:02
压缩机有分中高温机与低温机两种,中高温机的国际标示标准1p的制冷量是10000btu/h(50Hz,蒸发温度7.2c) ...

谢谢分享。。。
发表于 2012-10-30 21:52:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-31 20:31:24 | 显示全部楼层
青铜器 发表于 2012-10-29 13:37
既然你愿意做了,我就给你一个配置建议让你参考,依照你目前的逻辑,是将8p分为冷冻库5p,保鲜库3p,dd40当 ...

4*(1+1/1.2)+6*(1+1/2)=13.8kw/h
请问老师这是什么意思?麻烦您给学生 解释一下  不胜感激!
发表于 2012-10-31 22:25:52 | 显示全部楼层
我最看得懂的是青老师的加减乘除,因他会在后面作解释。有时他闹起来又会叫你用手学走路,应是九阳神功的最高境界,这是我喜欢他的原因。
4*(1+1/1.2)+6*(1+1/2)=13.8kw/h:1.2是冷冻压缩机的COP,2是冷藏压缩机的COP。
我总是觉得青老师是作这冷库的一半来设计,我就拿冷冻室来算:(38*45*105)/24=7481W/H,这库是30度食品入库还是已冻几度食品入库我无从得知,这是我举手要向青老师提问不解的原因
发表于 2012-11-1 13:17:30 | 显示全部楼层
我做个80多立方一拖二的。机组是谷轮10匹。膨胀阀冷冻4号芯、冷藏3号芯、主控由冷冻温控控制。冷藏由温控控制电磁阀。不足是在冷藏启动是冷冻温度要上升2~3度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:12 , Processed in 0.054877 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表