试着给排不出水的风机盘管加装提升水泵

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-20 00:29:00 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享!
发表于 2014-5-12 16:26:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2014-5-12 17:19:17 | 显示全部楼层
关键问题是排水管的高度比机器的接水盘高吗?这点还有待检查呀,一般来说封板前不做排水测试页很正常的,我一般按照风管机的话水管就安装在天花板的主龙骨上的,机器绝对多会比主龙骨高的,那排水应该是不会有问题的,出现排水问题的一般是排水管长度太长中间么有排气口,排水管堵死或是室外部分高,还有就是排水管在穿墙的地方过高了,还有就是排水管高高低低造成水管中积水。楼主你最好检测好产生的原因所在,再决定怎么处理
发表于 2014-5-13 17:02:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2018-5-15 13:19:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2019-10-9 14:10:52 | 显示全部楼层
220伏电压就直接接在水里了? 以后有人维修,手一摸冷凝水会触电身亡的。