科龙空调制冷不佳

[复制链接]
发表于 2009-7-17 10:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台32科龙空调,开外机发现电线和回气管相磨,管道被磨出了一个有半个指头那么大的洞,电线被炸断。重新接线.补洞。加F,压力0.5,电流标准5.4,可制冷就是不好,外机上的大小管有很多的水珠。关机再开机后发现高压结霜,更换毛细管,白霜消失。单还是制冷不好。请师父们分析一下那里问题。
发表于 2009-7-17 10:42:03 | 显示全部楼层
用手感觉一下气液分离起的温度,如果是温热,换四通阀,否则考虑压机效率的问题了。
发表于 2009-7-17 15:00:36 | 显示全部楼层
我说些简单的   冷凝器散热不好  蒸发器脏吗
 楼主| 发表于 2009-7-20 00:03:13 | 显示全部楼层
是单冷机。冷凝器散热很好蒸发器不脏。压机也换一个了。但是效果还是一样,也不知道为什么。怎么搞都不行。请师父们帮忙分析分析。
发表于 2009-7-20 20:01:36 | 显示全部楼层
你去修时氟都漏光了吗?破洞有多长时间了?你应该考虑下可能长时间爆露,进水分了。
发表于 2011-6-10 20:58:30 | 显示全部楼层
内风机风力够吗
发表于 2012-11-2 09:44:04 | 显示全部楼层
xi系统进水了,。。。。。
发表于 2012-11-2 10:31:42 | 显示全部楼层
大件事了有得搞了
发表于 2012-11-2 14:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
系统水分或空气没排干净,建议更换毛细管和过滤器。