挂机空调内风机风速忽大忽小风大时噪音也大内板已换故障依旧

[复制链接]
发表于 2012-10-14 11:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修了一台挂机,内风机风速忽大忽小,风大时噪音也大,内板已换,故障以旧。不是电机问题,已解决,问师傅们这么修,答案下午回答
发表于 2012-10-14 12:12:13 | 显示全部楼层
啥牌子挂机,风轮脏了。
发表于 2012-10-14 12:31:38 | 显示全部楼层
卡,脏。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-14 15:16:19 | 显示全部楼层
前二位说对了,是风筒脏了,而且脏的比较厉害,造成风筒失重。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 评优 +1 收起 理由
西安周涛 + 2 + 1 + 1 精品文章!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-10-14 15:25:04 | 显示全部楼层
谢谢周老师