电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

怪异的电表带互感器接法

[复制链接]
发表于 2012-10-8 11:14:26 | 显示全部楼层
你研究那么仔细干什么?只要读数正确就OK了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:06:07 | 显示全部楼层
S1端与火线公用一根线接在电流线圈跟电压线圈的,请各位师傅们再仔细看看图
发表于 2012-10-8 23:17:43 | 显示全部楼层
这是个错误的搞法。。。1、4、7端子接相线干嘛?你以为是三个单相电表吗?
发表于 2012-10-10 20:08:49 | 显示全部楼层
这种接法很正常,没有什么特殊的啊,难道楼主没看懂?
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-10 21:06:55 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2012-10-10 21:02
那互感器s2端还能接地吗

没接地吧,互感器的两根线分别接电度表的三个电流约线圈,然后主回路分别接在三个电流线圈的输入端,就是给表内的电压线圈供电,这个电路很正常的,一点不怪,也没有接地
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:26:47 | 显示全部楼层
可一般的接法是电压线圈单独甩线的,这两种接发有啥区别啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:46 , Processed in 0.050838 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表