工作20-30分钟外机停机

[复制链接]
发表于 2009-7-12 21:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台大3P华凌变频空调接机时无氟,加好氟后,工作20-30分钟外机停机,氟的压力是工作时5个压,停机时12个压,请师父们指点指点,谢谢了。
发表于 2009-7-12 22:57:22 | 显示全部楼层
系统有空气或是F多了
,你是抽真空定量加的吗?
发表于 2009-7-13 16:46:15 | 显示全部楼层
有故障报警没有嘛
还是自己都停机了呢,一般有压力报警的所以不报警就不是你加氟的问题,变频机上检测很多的。有故障要显示出来呢。只有压缩机过热才无法显示出来。
 楼主| 发表于 2009-7-13 19:45:03 | 显示全部楼层
没有显示啊,启动后只有显示室温的灯一直闪一闪的,工作时也是一样的,今天变成了工作40-50分钟后外机停机,内机吹自然风,今天我将外机管温头换了是5K的,又将换下来的管温头换下内机的管温头也是5K的,打算明天买个新将内机管温头换下再看。大家看还有没有其它原因会引起次故障啊,谢谢了哈。
发表于 2009-7-14 09:53:05 | 显示全部楼层
这是压缩机过热保护了  估计外机风扇电容容量变小转速过慢!还有就是散热片过脏!
发表于 2009-7-17 00:32:27 | 显示全部楼层
变频的在高速运转时压力可能只要3.5左右吧,放掉一些应该就行