接修一台河南产的新飞KFR-43的柜机,制冷效果差,压缩机电流正常,风机散热正常,内机正常运转。加氟口的运转压力为0.5,不到半小时就压力慢慢升到1.直至保护停机。是压缩机的有毛病吗?(之前有人把换向阀,单向阀,去掉。排除散热的因素)
发表于 2009-7-9 20:02:13 | 显示全部楼层
有上述介绍,本故障大多是四通阀串气所致,但是去掉了四通阀直接接起来蒸发压力由0.5上至1MPA那就是压缩机内部在工作时高低压串气所致。不怕麻烦测排气再试试吸气做最后的验证?
发表于 2009-7-9 22:39:24 | 显示全部楼层
一般是有管路不畅通所致  毛细管微堵
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:29:57 | 显示全部楼层
谢谢你们,我把压缩机换掉就好了。以前毛细管顶头有个过滤网堵了一部分,处理完了还是老毛病。如上“海洋制冷”所诉确为压缩机串气所致。