25米*10米*5米冻海鱼冷库设计请教(转帖)

[复制链接]
发表于 2012-9-16 15:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库保温用20公分聚氨酯喷涂,海鱼进库温度-15左右,冷藏温度-25左右,准备选用比泽尔低温螺杆水冷机组70P-75P,库内选用铝排管,请问用过铝排管师傅:铝排蒸发面积用多大?管径用多大?分多少路?使用多少个膨胀阀?是用分液头好,还是用多个膨胀阀好?化霜用电化霜好还是用热氟冲霜好?请有设计经验师傅提供意见,请多指教,多谢!
 楼主| 发表于 2012-9-16 16:12:28 | 显示全部楼层
nbzlgjr 帖子827 精华0 威望488  土木币1832  在线时间38 小时 注册:2006-11-15 查看详细资料

制冷版主

以下是该论坛制冷版主的回覆:  ( 约300吨冻鱼,制冷负荷40KW左右,40kw/0.096=420平方蒸发面积,建议膨胀阀独立,用32管径,单个回来不超120米。机组不要选择太大,否则会造成大马拉小车。个人看法,供你参考。)你认同吗?
发表于 2012-9-16 17:58:10 | 显示全部楼层
我认为应该设置4路节流,平均每100㎡左右面积设为一路,用25~32直径的铝排管,每路都分别用一只膨胀阀节流,这样可避免分液头堵塞,而且分路节流制冷快,效率高,节流压力损失小。
铝排蒸发器采用热氟冲霜好。
发表于 2012-9-17 08:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 建达制冷 于 2012-9-17 08:08 编辑

用热氟冲霜比较好,电化霜功率大 成本高。铝排管用32的,两个翅片的化霜比三个翅片的快(冰容易脱落 经验),但是 你这个库三个翅片的比两个翅片的要省三百多米(考虑成本)。热氟冲霜 一次化效果不好,分两次(先化一半 完毕再化另一半)。以上是按照蒸发面积500平方计算的,长度在1400米左右(两翅)。膨胀阀——就像版主老师说的那样分路多制冷快 效率高。可分10路,每个膨胀阀拉140米左右(再长效果就不好了,道理很简单)。压缩机——用你那75匹的。要想效果好就不要按理论来,蒸发面积大 制冷快,客户就满意,这个库蒸发面积配625平方效果更好(个人看法)。