星星518升冷柜内部冷凝器漏,外挂需多少大面积

[复制链接]
发表于 2012-9-9 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     一台星星bc-bd  518b制冷差,分别打压发现外部的风冷小冷凝器不漏,是里面的冷凝器漏了,需要外挂,就是不知道挂多少面积的冷凝器?如果用冰箱的1.3M规格的行不行?
发表于 2012-9-9 11:19:37 | 显示全部楼层
保留原机风冷冷凝器,外加1.1米加密冷凝器,如果空间允许最好装在底部,不影响外观。
安装的时候先走原机风冷冷凝器,再走后加的冷凝器。
发表于 2012-9-9 15:37:38 | 显示全部楼层
楼上超版说得很对,但冷凝器在安装时需与箱壁隔开3cm,确保通风散热。
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:07:45 | 显示全部楼层
晚上打开电脑才发现2位大师的回复,谢谢了,用户等不及,没有等你们回复,我就用90cm丝网冷凝器两片串联起来用的,下午5点才全部弄好,制冷剂为r134,原机要求是175克,我足足加了290克才使过滤器处的压力达到1.4mpa,现在我估计可能冷凝器用大了,一片可能也够了,看明天的效果了,另外请教一下冰柜有没有防露管?
发表于 2015-2-3 14:13:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-9-9 15:37
楼上超版说得很对,但冷凝器在安装时需与箱壁隔开3cm,确保通风散热。

荣老师 明天叫我去修个冷柜不制冷了   好像500升左右   盘明管和挂冷凝器分别要多少钱?
发表于 2015-7-5 01:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
盘管注定400