查看: 10074|回复: 7

55KW的电机要配多大的自藕启动柜?

[复制链接]
发表于 2012-8-28 00:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,55KW的电机要配多大的自藕启动柜 配75KW应该是最合适的吧??
发表于 2012-8-28 06:31:27 | 显示全部楼层
买配电柜时就说电机多大经销商就知道给你配多大的了
发表于 2012-8-28 06:53:00 | 显示全部楼层
路过看看......
发表于 2012-8-28 08:02:20 | 显示全部楼层
选型稍大些  耐用  但保护不能大
发表于 2012-8-28 11:53:19 | 显示全部楼层
要看你的启动频率为多少,启动次数间隔时间短,选择的启动器就要求大,正常一般按以下要求选择:1:启动器的接通和分断能力:主触头的通断能力,在电压为额定的105%、功率因数不大于0.4时,能承受8倍额定电流20次接通于分断,每次时间间隔为30秒,通电时间不大于0.5秒,之后仍能继续工作。2:启动自藕变压器为短时工作制,当电动机接在65%或80%额定电压时,其连续负载时间应符合以下规定:10--13KW为30秒、17---30KW为40秒、40--75KW为60秒、132--320KW为100秒,如再次承受负载时需冷却4小时以上。
发表于 2012-8-28 19:54:36 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-8-30 22:18:35 | 显示全部楼层
1.要看是不是频繁起动。2。要看变压器容量。3要看电机启动有没有负荷。
发表于 2012-8-31 20:53:27 | 显示全部楼层
要75千瓦的要有一定容量不然会烧毁