冷库机房LG16BMY机组从-14降到-16用1小时

[复制链接]
发表于 2012-8-20 21:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库机房LG16BMY机组从-14降到-16。高压13低压0.5。用1小时。机子运行正常吗?
发表于 2012-8-21 06:12:03 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,就R22吧。
库温-16度,当时的蒸发温度为-21~-24度左右,相对应的表压力为0.13~0.11MPa,而你的低压只有0.05MPa,太低了,说明系统中的制冷剂少了,或者膨胀阀开得过小了,所以制冷慢。
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:49:30 | 显示全部楼层
是R717的。谢谢版主,是膨胀阀开小了。
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-23 21:23:12 | 显示全部楼层
学习了,谢啦!
发表于 2012-8-24 20:46:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-8-21 06:12
什么制冷剂也不说,就R22吧。
库温-16度,当时的蒸发温度为-21~-24度左右,相对应的表压力为0.13~0.11MPa, ...

荣昌老师您好  请问您上边说的‘系统中的制冷剂少了,或者膨胀阀开得过小了’那怎么知道到底是该加氟 还是调整膨胀阀呢? 怎么样区分?  请您指点!
发表于 2012-8-25 06:44:37 | 显示全部楼层
北京竹林行制冷 发表于 2012-8-24 20:46
荣昌老师您好  请问您上边说的‘系统中的制冷剂少了,或者膨胀阀开得过小了’那怎么知道到底是该加氟 还是 ...

先调膨胀阀,如果没有效果,剩下的那不就是少氟了。
发表于 2012-8-26 17:31:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-8-26 22:01:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-8-25 06:44
先调膨胀阀,如果没有效果,剩下的那不就是少氟了。

好的  谢谢您!