新做冰柜管道制冷差是什么原因

[复制链接]
发表于 2009-6-28 07:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台750升冰柜。盘管。我用的是8点的管子。做了7圈! 压缩机是330W的。做好以后。我加氟试机,已经加了2瓶氟了。效果全部都有,霜结到底子了,但是管道上只一成博霜!我用手沾了点水放管道上。,一点也不沾手!我现在用是用知言的开机120分钟停30分钟。有师傅指点下是啊出了问题吗。,效果那么差 !
发表于 2009-6-28 08:55:31 | 显示全部楼层
加长毛细管长度.
 楼主| 发表于 2009-6-28 09:08:12 | 显示全部楼层
2# 宏扬制冷
我现在用的是4米毛细管了。还要加吗????
发表于 2009-6-28 09:51:50 | 显示全部楼层
制冷剂加多了。
发表于 2009-6-28 10:12:48 | 显示全部楼层
要弄清蒸发器的管径一定要一定要一定要和毛细管匹配知道吗
 楼主| 发表于 2009-6-28 14:12:26 | 显示全部楼层
5# 饶氏电器
怎么样才做到他们匹配了???能说清楚点吗!
发表于 2009-6-29 12:58:26 | 显示全部楼层
效果怎么差法,你测量温度或放水检查了吗?4米毛细管应该多了,还有管子接霜本来就不粘手。【顺达家电维修】
发表于 2009-6-29 16:29:38 | 显示全部楼层
要是R12的氟!把回气管割开,在过滤器上加个表,开机压力在1.2MP-1.4MP就行了!   