电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10829|回复: 4

3P压缩机R22冷媒水温要降到10--15摄氏度工作吸气压力大约多少?

[复制链接]
发表于 2012-8-1 13:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位制冷专家请进:制冷老师们请教一系统3P压缩机 R22冷媒  钛金筒高50厘米直径30厘米 带膨胀阀 。请问水温要降到10--15摄氏度工作吸气压力大约多少
发表于 2012-8-1 13:36:04 | 显示全部楼层
今年修了几台2P空调外机陪50厘米高的钛包,低压压力0.2MP水温8°。鱼缸大约装一方水左右。
发表于 2012-8-1 14:08:12 | 显示全部楼层
R22制冷剂,要求水温10~15度,此时的蒸发温度为5~10度,在不计压力损失的情况下,相对应的压力约为0.49~0.59MPa表压力,此压力近似于吸气压力。
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:44:50 | 显示全部楼层
谢谢二位老师
发表于 2012-9-17 18:57:43 | 显示全部楼层

荣昌老师您好,这里的蒸发器应该是钛包,外面媒介是水,温度差还可以按5~10K来计吗?我印象里好像温差更小,一般在2~3K左右。不知对否?请斧正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:08 , Processed in 0.050212 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表