一个2层小楼,线管是铁的,1层2层电路是分着的,不定期总漏电保护跳

[复制链接]
发表于 2013-2-25 20:38:52 | 显示全部楼层
断开开关与负载用摇表测量检查一下。
发表于 2013-4-1 16:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
有漏电,从铁管头顺着电缆沿地面仔细查吧。
发表于 2013-5-8 22:38:47 | 显示全部楼层
管路水分腐蚀导线绝缘皮,PVC管就不会有这样的问题
发表于 2013-5-8 23:37:52 | 显示全部楼层
和8楼同一看法。先试试喽!
发表于 2013-5-9 09:48:51 | 显示全部楼层
分层断开检查,在转弯的地方容易被弄伤电缆皮。
发表于 2015-11-29 10:56:54 | 显示全部楼层
一“火”  一“N",称之为单相交流电。一般不称为两相。
   不定期跳闸,是使用电器时?还是没有使用任何电器时?
         对于后者,按楼上师傅办法检查排除。
         对于前者,注意检查所有插座是否按左零右火上接地规范接线,尤其不能保护接地与零线短接。
    个人意见,仅供参考。
发表于 2016-4-15 16:03:42 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2012-8-1 23:38
铁管敷线铁管迟早会生锈且易刮伤电线。如果地下水比较多的话,只要电线绝缘层有一点点问题,小问题问题会越 ...

那可能没按规范做,铁管配线,明辐射的一般用镀锌管,暗敷设的要钦防锈柒