求助冷库一起动就停机过一会儿又启动又停机循环故障(已交货)

[复制链接]
发表于 2012-7-31 23:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 xuxiaosf 于 2012-8-1 12:57 编辑

今天上门维修冰箱,听用户说是漏电跳闸可是去到一看是冷库!我对冷库维修不是很会,所以向各位大师求助!故障是通电一两分钟机器运转正常然后接触器断路停电!在过4。5分钟有自动启动几十秒接触器又断电一直这样循环.我查到是压缩机的一个压力检测断路了而引起交流接触器断电。但吥知道是高压还是低压,机子实在太老了都是灰尘。 QQ截图20100428142242.png 我怀疑是漏F了不知道一般要加多少?会不会是脏赌呢?应该怎样处理啊?帮帮忙指点指点小弟啊谢谢了!
谢谢各位的指点和提示!谢谢!昨天应没带压力表没有数据,今天去检查发现高压13公斤压力,低压才-0。8公斤压力,怀疑漏F试加了一点没反应!怀疑膨胀阀和电磁阀脏堵!强制开机关掉高压和低压后想去拆膨胀阀但在一楼就没去,就近拆开电池伐测量阻值有1K多远远超过正常值,验证是电磁阀问题扭松输出螺母没F喷出,判断电磁阀坏没一个新的为方便操作只买了一线圈装上,开高低压开关通电试机,制冷正常!高压17公斤压力,低压3。8公斤压力电流三组6~7A.不知道是否正常!还请各位指点。
QQ截图20100428051748.png
发表于 2012-8-1 00:47:59 | 显示全部楼层
我看是高压出问题才会跳空气开关
发表于 2012-8-1 01:36:16 | 显示全部楼层
电流多大,启动时压力多大
发表于 2012-8-1 08:09:37 | 显示全部楼层
一般是压力过低或过高 都会造成保护 如楼主所说 接上压力表便可知道
发表于 2012-8-1 08:10:12 | 显示全部楼层
机组一般都有压力保护、过流保护,估计是冷凝器太脏,气温高导致压力高。建议清洗冷凝器。
发表于 2012-8-1 09:27:51 | 显示全部楼层
又不提供压力,只有你自己在现场才会知道是高压起跳还是低压起跳。
发表于 2012-8-1 09:48:03 | 显示全部楼层
应该是底压起跳........一般高压跳需要手动复位..........
 楼主| 发表于 2012-8-1 12:59:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:56:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-8-1 09:27
又不提供压力,只有你自己在现场才会知道是高压起跳还是低压起跳。

当时库温在6~7度,就停机了,因为用户是用来保鲜不是用了急冻,开机十来分钟就够温度停机了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 07:55 , Processed in 0.064727 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表