电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 冰峰丽人

保鲜库系统太脏总烧压机急急 急啊!!!

[复制链接]
发表于 2012-8-2 22:54:11 | 显示全部楼层
路过学习了
我在此也谢荣昌师傅了
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:48:19 | 显示全部楼层
荣昌版主你好:我这两天观察冷库冷库内蒸发器从上到下,接的全是冰,我按您说的低压加到4,高压21了,过滤器有点烫摸时间长感觉烫手,我在前后加阀门,卸下来也没什么脏东西了,您说是膨胀阀是调大了还是小了,库温是0度停机,5度开机,我回复TCWANG楼主说的话吧他以前用的是ANKANG安康的吧!现在在换的谷轮空调压机。
 楼主| 发表于 2012-8-4 12:25:32 | 显示全部楼层
荣昌版主在吗?我这两天去调试保鲜库去,低压加氟F22到4,高压21,过了一晚上,蒸发器结冰而且很厚,把蒸发器都快冻住了,是不是不停机,循环不良,膨胀阀是不是调小了,蒸发器是三个风扇的,
 楼主| 发表于 2012-8-5 22:13:45 | 显示全部楼层
荣昌版主您好:我8月4号去看了,蒸发器结了三分之二的冰,我把膨胀阀关机后从小到关了两次,然后跳到中间的位置,丹弗斯的膨胀阀4号滤芯,今天看了蒸发器没有结冰,高压22,低压4,电流7.4左右,是8月4号测得,早上八点多不到九点,食堂上班了库温现实5度,不知道能不能停机呢?您看看什么问题,我第一次修冷库。
发表于 2012-9-18 23:41:23 | 显示全部楼层

荣昌师傅是如何计算相对应的表压力,这个我不懂