前不久我家旁边的一家超市由于雷电打坏一台冰箱,老板要我去看一下,冰箱修完后。老板要我顺便看一看监控电源送不上去,一送就会导致全面停电,于是首先检查电源负债有没有短路;奇怪的是电阻是正向200,反向100k,监控电源都是开关电源不可能这样的。监控总共32路,估计肯定有电源漏电或者短路,拆除所有电源,电阻无穷大,送电仍然跳闸,奇怪了,见鬼了,只有一种可能线路可能和装潢用的金属支架有漏电导致漏电跳闸,重新布置线路空载已经不跳闸了,连接所有电源,空载电阻100k,送电又跳闸l了,只好分路送电试验,确定10个摄像头有问题,其余可以正常供电监控,拆下10个电源发现里面有些已经炸毁,有些电源里面隔离电容已经击穿修理了5个,配了5个,全部送电,一切ok.用时4个工,收费500.