电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: hbhswangjiguo

电机软启动故障排除

[复制链接]
发表于 2012-9-10 11:35:26 | 显示全部楼层
没讲怎样维修
发表于 2012-9-19 10:04:49 | 显示全部楼层
我们一般换控制板,可控硅一般不坏,有时参数有电压或电流方式可以改动试一下。
发表于 2012-11-14 17:27:38 | 显示全部楼层
能说说维修过程吗!
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbhswangjiguo 于 2012-11-16 20:18 编辑

这个帖子的标题好象容易给人造成误解。
这种软启动器我们不管修,只管换,因为电机起动时哆嗦,他们不知道是什么原因引起的,经过我们检查确定就是软启动器工作不正常了,但是还可以凑合着工作,设备是不能长时间停下来的,一直处在热备用状态。我们让用户买新的软启动器,旧的他们爱怎么处理就怎么处理了。如果不是因为有两台相同的设备,他们也不知道哆嗦是不正常的,另一台设备起动时就不哆哆嗦,他们最初还以为是电机哆嗦是因为机械部分沉造成的呢
发表于 2014-7-16 09:07:05 | 显示全部楼层
把那个软启动柜拿来我给你修修
发表于 2014-7-19 23:15:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:31 , Processed in 0.048137 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表