20HP水冷柜机故障

[复制链接]
发表于 2012-7-17 18:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修一台20HP水冷柜机,双系统,一边正常,一边新换压缩机,新换上压缩机高压20个压,低压才2个多点,电流偏大一点,过滤器新换上的,怀疑是分布头堵塞,请问各位大侠我的判断正确不,单换分布头不换毛细管行不?(位置原因毛细管焊接难度大)
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:38:53 | 显示全部楼层
问题己解决,更换花洒,毛细管没换 搞定