求助:多个电器同时开启电压下降,怎么解决?

  [复制链接]
发表于 2015-7-13 06:46:17 | 显示全部楼层
是否线路过长 或者变压器分接开关的位置
发表于 2015-7-13 23:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
最好的方法就是装补偿电容器。电力部门的是集中,乡村线路的是分散。到你这,就是就地补偿啦。每个电机都可以安装,不要过补就可以了
发表于 2015-7-15 08:02:24 | 显示全部楼层
YJQ0010 发表于 2012-7-22 20:22
增加电容补偿一下试试。

无功功率补偿设备 一套也不少钱 恐怕楼主是不会舍得出这份钱的
花之匠 该用户已被删除
发表于 2015-7-24 11:47:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-22 10:22:46 | 显示全部楼层
各电器用时间继电器错时启动。
发表于 2015-8-24 19:15:51 | 显示全部楼层
我们工业用电,交流电等级一般分127V,220V,380V,660V,1140V等.电压在正负百分之十视为正常.100KW变压器带了78KW的负载,差不多达百分八十,而电机起动都有启动电流,电机的运转电流呢?都会影响电压,350V虽说是在正常范围内,但已偏低会影响电机和发热管的效率,检查好线路确定没有问题.可用电容补尝和调节变压器改善.但电容补尝,要经过严格计算,少了没有理想的效果,多了会引起保护.调节变压器,须要停高压和放电,还要知道高压的情况等,如不懂高压操作,最好不要乱动手,还是请电力工作人员.要是有条件的话,电机最好采用变频启动,减小对电压影响
发表于 2015-8-26 08:28:37 | 显示全部楼层
电机上加变频器或者软启动
发表于 2015-8-30 01:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
原则~先开大的电动设备,后开小的
发表于 2015-8-30 17:34:16 | 显示全部楼层
948284671 发表于 2012-8-26 21:06
变压器带这点负载完全够用,出现的现象应该是负载离变压器太远或线径过细,致使线路压降过大,设备效率降低 ...

这才是真正的行家   

我支持这个办法…
发表于 2015-11-22 00:21:29 | 显示全部楼层
100KVA的变压器,视在功率也就是100KVA,根据使用情况,是否考虑增容为优选。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:43 , Processed in 0.054733 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表