楼主: 老仙

1.5P格兰仕空调漏氟检查不出哪漏?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 22:32:54 | 显示全部楼层
阀门,加氟点主要是这两个,漏的这么快应该好查
发表于 2012-7-9 23:11:43 | 显示全部楼层
本着先简再难的原则,检查4个喇叭口,在整机打压,然后将高低压阀全关闭,第二天再去,再将低压阀打开,看压力的变化,如果上升,则是内机和连接管漏;如果下降,则是外机漏。
发表于 2012-7-10 00:38:04 | 显示全部楼层
我遇到过几台科龙的打压几天都不漏加氟没多久就漏

我是这样处理的
取消内机大小管接头直接焊接
外机阀门盖帽里垫上轮胎剪成的胶垫
处理了几台这样的机器用了几年也没返修
不过都是科龙的
不知道对格兰仕有没有效
发表于 2014-12-1 13:11:19 | 显示全部楼层
如何修好,告诉一声。
发表于 2014-12-1 14:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
怎么楼上的耶遇到此事,先打压,把两个阀芯锁死,过两天在看,是内机还是外机,缩小范围,就省点事
发表于 2014-12-1 16:45:25 | 显示全部楼层
打多点压力不就解决了,有时间拆下来放水里还怕麻烦整点氮气呀,百分百行
发表于 2014-12-1 17:41:54 | 显示全部楼层
这机器一定把氟吃了
发表于 2014-12-1 20:57:04 | 显示全部楼层
真的那么费劲么?有漏就有油,没油就没漏.一定要仔细,维修比的就是谁观察的细致,分析的更透彻.格兰仕有一批压缩机保温隔音棉跟回气管反应会腐蚀出锈洞,不知你遇到的是否是