急求版主,冷库温度降不下来!

[复制链接]
发表于 2012-6-27 07:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
版主你好,现有一冷库,要求温度-15到-20,现温度始终在-10,下不来,高压17,低1.5,过滤器,膨胀阀芯都清洗过,压机回气管,膨胀阀严重结冰,请问何故?

这库俩压机,三个库,一个系统,三库现在温度分别为,-8.9,-13,-10!

望指点,不胜感激!
发表于 2012-6-27 08:18:25 | 显示全部楼层
冷库我没有修过,不过回气管都结冰了,有不有看内风机散冷效果好不好呢?
发表于 2012-6-27 08:19:10 | 显示全部楼层
内循换不好吧,封闭不好,压机功效不行。
发表于 2012-6-27 09:01:04 | 显示全部楼层
什么氟也不说。设R22吧,库温-10度,蒸发温度为-15~-18度,相对应的压力0.19~0.16MPa表压力。
压机回气管,膨胀阀严重结冰,说明系统制冷剂不足,或膨胀阀开小了。
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:04:15 | 显示全部楼层
下午又去研究了,几个小时下来,依旧,烦啊,。。。他奶奶,真想告别这行..........
发表于 2012-6-28 22:33:21 | 显示全部楼层
是风机的还是盘管的?三个库同时工作吗?