请教荣昌的师傅,压缩机机体温度过高停机

[复制链接]
发表于 2012-6-24 06:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教师傅,冷库的温度下不来,在0度左右。我把膨胀阀的滤芯清洗了一下。可是忘了排空气。开机后温度下降的还可以,低压在2点多,高压在15。五个小时达到-4度。可是不久就停机了,一摸压缩机机体特别热,应该是压缩机保护了。请问是和里面有空气有关吗?如果排空气,现在如何操作。现场没有别的设备,只能依靠压缩机本身。把R22放掉后怎么处理?万分感谢
发表于 2012-6-24 07:23:24 | 显示全部楼层
制冷剂全部放掉,里面有空气!用本身压缩机就要费氟F22啦。
发表于 2012-6-24 07:28:01 | 显示全部楼层
这种情况也不一定就是那点空气在系统中引起的。
关键问题是要那么长的时间才能下降温度至-4度,低压低了,说明系统中的氟量可能不足,或者膨胀阀开小了,致使降温慢,时间长,造成压缩机运转过热而保护停机。
 楼主| 发表于 2012-6-24 07:28:45 | 显示全部楼层
后来机体温度降下来后压缩机启动,可是十来个小时了,库温还是降不下来1度,机体温度不高
发表于 2012-6-24 08:29:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 洋芋种二茬 于 2012-6-24 08:31 编辑


高低压力?结霜情况?电流和额定电流情况?压机声音和管道里水流声音?
怀疑:膨胀阀调整不当,系统里的22少了,压机损坏,
发表于 2012-6-24 08:37:57 | 显示全部楼层
来学习学习!
发表于 2012-6-24 08:42:38 | 显示全部楼层
学习中
冷库没弄过
发表于 2012-6-24 09:00:55 | 显示全部楼层
关注中。。