电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8342|回复: 9

空调高压管处的接管表面结冰

[复制链接]
发表于 2012-6-23 22:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我上门去维修冰箱,用户让我看看他家的空调好不好,开机后,看外机的高压管处的接管表面结冰了,打开外机的盖子看是高压管,从外面开始结到毛细管的,这样的是不是缺少制冷剂了
发表于 2012-6-23 22:19:23 | 显示全部楼层
家  其   其气
发表于 2012-6-23 22:19:55 | 显示全部楼层
表面看是雪种不够
发表于 2012-6-23 22:23:24 | 显示全部楼层
是的充R22拿银子////////////
发表于 2012-6-23 22:25:35 | 显示全部楼层
你加点氟看看吧。要是还是那样的话。有可能是管路堵了。
发表于 2012-6-23 22:25:38 | 显示全部楼层
要多开一下试试,如果一直是这样就是漏氟。
发表于 2012-6-23 22:26:26 | 显示全部楼层
严重缺氟了
发表于 2012-6-23 22:44:20 | 显示全部楼层
接上氟表看看压力低吗  如果低就是缺氟或毛细堵了  同时也要看电流哦
发表于 2012-6-23 22:52:19 | 显示全部楼层
你加点氟看看吧。要是还是那样的话。有可能是管路堵了
赞同楼上的
发表于 2012-6-23 22:59:51 | 显示全部楼层
肯定是别人移机后阀门没打开完

正常情况下漏氟的机率黑少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:42 , Processed in 0.058212 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表