风冷式冷干机从蒸发器到压缩机的管子结霜,什么原因?如何解决?
发表于 2012-6-7 11:25:10 | 显示全部楼层
我看见那么多人浏览,没有人回帖。你还在发重复贴。
拍2张图片,会更明白。
期待为你帮忙。
发表于 2012-6-7 11:28:56 | 显示全部楼层
膨胀阀开得过小。
发表于 2012-6-7 20:50:02 | 显示全部楼层
应该是没有负荷吧
发表于 2012-6-7 21:25:33 | 显示全部楼层
要看温度多少
发表于 2012-6-9 09:11:49 | 显示全部楼层
是不是药水加多了
发表于 2012-6-9 12:35:46 | 显示全部楼层
是不是旁通阀有问题?
发表于 2012-6-9 20:41:35 | 显示全部楼层
看温度,如果库温在0度以下,工作时间长了回霜是正常的,或膨胀阀开打了,冷风机与压缩机不匹配,冷风机小了膨胀阀大了。
发个图片压缩机,风冷,水冷,膨胀阀,冷风机的型号。库温度。