新人求帮助,关于R23

[复制链接]
发表于 2012-6-4 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
先谢谢各位前辈:现象如下:一台冷热冲击机两台TAG2522Z泰康压缩机,一元蒸发器来冷却二元冷凝器,一元用404冷媒,元用23冷媒,现在二元低压0.15-0.2MPA,高压没法测,吐出高压管有140度左右,压缩机身上很汤,估计也有70,80度。开机30分钟降到-27度。问题1、这种工况下开时间长点能否降到-45度?2、现在的吐出和压缩机身体的高温是否正常?如果降温?3、如加404冷媒能否降到-40度?先这些,谢谢指点,
 楼主| 发表于 2012-6-4 17:45:45 | 显示全部楼层
漏个字,二元用23冷媒
发表于 2012-6-4 17:56:20 | 显示全部楼层
不知什么点点。学习学习
发表于 2012-6-5 08:48:51 | 显示全部楼层

这是复叠式制冷系统。制冷-45度是最通常的标准了。
检查一级和二级制冷系统中的氟量是否充足?如果一级系统缺氟,那二级系统的排气温度和压缩机的运转温度必然就会高。
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:16:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-6-5 08:48
这是复叠式制冷系统。制冷-45度是最通常的标准了。
检查一级和二级制冷系统中的氟量是否充足?如果一级系 ...

一级的用404冷媒,低压运行时2公斤左右,压缩机身上全是霜。感觉应该还行。现在就是二级高压管的太热了。140度以上。
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:17:14 | 显示全部楼层
忘了谢谢你的回复了。
发表于 2012-6-6 05:41:28 | 显示全部楼层
jinhankt 发表于 2012-6-5 20:16
一级的用404冷媒,低压运行时2公斤左右,压缩机身上全是霜。感觉应该还行。现在就是二级高压管的太热了。 ...

一级系统氟量加多了,压缩机不得结霜!否则会损坏压缩机的。二级系统再补加一些氟即可。
发表于 2012-6-6 10:19:42 | 显示全部楼层
一级系统氟多了也会影响对二级系统的冷却,你试试二级冷凝器出管温度如何。