小型冷库 原来的国产65机组 后来换一台5P古轮压机  其他还是用原来的东西  蒸发器是排管的 去年换压机的时候很好用 前几天停了3天电  再起动只有膨胀阀到蒸发器的一小段结霜 开机一个下午没有改变  调节膨胀阀无效果
机组 原来的国产65机组 除换5P古轮压机以外其他都没动 R22制冷剂
环境温度 25度 排气温度没量 干燥器应该和环境温度一样 手感无差别 膨胀阀45度结霜 很厚 回气管温度和环境温度一样
高压14MPA 低压从0。02一直调到0。4都是一样效果(用一个下午慢慢调的)
到底是F少了还是没调整好?
忘了说一点 我觉得F少了就加了大概2KG左右(没称) 没有什么改变
库温应该和环境温度差不多
今天又搞了一天,按照容昌大师说的加氟,大概加了1~2KG吧(没称),膨胀阀调到不结霜,低压有0。4 5高压17,库温能降到10~11度然后就不能降了,回气管手摸很冰,但是打了2个钟头整个系统都没结霜。调膨胀阀让低压调到 0。3后就结霜了 ,蒸发器有1/7结霜(库内有7排排管  ,刚好结了一排,就到第1排和第2排接口处)。其中排了2回空气 。
还有看大家说到调膨胀阀都是1/4  1/2圈的调,可是我调的时候从0转了1/4圈都不到低压就有0。5了?而且上得很快。从0。45调到0。3的时候就用扳手动了一下,感觉都没转动。
我想问一下在库温0度以上开机,要求库温-10度,环温28度。在膨胀阀没有结霜的时候高低压分别对应是多少?膨胀阀结霜以后呢?
发表于 2012-6-4 02:13:05 | 显示全部楼层
膨胀阀会不会太脏了
发表于 2012-6-4 07:19:19 | 显示全部楼层
就是不知当时的库温是多少?没有提供。
如果库温在0度以上,膨胀阀及整个系统是绝对不得结霜的!如果出现结霜,说明系统制冷剂不足!
该膨胀阀不堵,看来就是氟量不足。
发表于 2012-6-4 08:35:53 | 显示全部楼层
F少了,排管应该有漏的地方
 楼主| 发表于 2012-6-7 07:54:43 | 显示全部楼层
膨胀阀调到中间
这里的中间到底是头一圈的中间还是全部可调量的中间?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 06:13 , Processed in 0.050344 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表