电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5218|回复: 4

空调压缩机无氟时运行电流到低是多少?

[复制链接]
发表于 2009-6-8 18:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调缺氟工作时高压是0.8运行电流是5A压缩机温度异常高回气管没有压力不致冷加制冷剂没效为什?



/、
发表于 2009-6-8 19:51:55 | 显示全部楼层
还缺氟或低压严重漏,你多大的机子,压缩机空载的电流一般为额定电流的1/3——1/2。
发表于 2009-6-8 20:22:11 | 显示全部楼层
多大的机子?
发表于 2009-6-8 21:16:54 | 显示全部楼层
是低压地方严重的漏.先排漏.保压.
发表于 2009-6-10 11:20:37 | 显示全部楼层
很低,就是压缩机的工作电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:12 , Processed in 0.057862 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表