电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3500|回复: 8

用线圈做得出稳压器吗??

[复制链接]
发表于 2012-5-23 22:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家用220V电!没有带负何达到210又是也是200V!带上1.5KW的潜水泵电压就跌回150V!电压太低不能用!用线圈加什么元件可以稳220V吗??????????????????????????
发表于 2012-5-23 22:50:25 | 显示全部楼层
稳压器其实就是线圈
发表于 2012-5-23 23:50:06 | 显示全部楼层
家用单相220V2千瓦汽油发电机标称功率大,实际功率达不到。带1.5KW的潜水泵空转可以,满负荷不行,容易烧线圈。你也别指望在加线圈加什么元件可以稳220V,没有用。
发表于 2012-5-24 10:59:30 | 显示全部楼层
楼主是说用的市电吗?如果是用市电的话,就怀疑你的线路有问题,线太细了!
发表于 2012-5-24 12:31:22 | 显示全部楼层
还会有功率限制的,最好整改线路!
发表于 2012-5-24 20:06:33 | 显示全部楼层
架空线路的线太小只有整改线路
发表于 2012-5-25 14:56:14 | 显示全部楼层
楼主住的地方离供电变压器可能是远了点,再加上线路的线径比较细,当你用电量稍大点时,线路损耗大,就会出现你说的现象。即使用升压变压器,电压能上来,也怕你的线路不能承受。
最好是再加线吧。
发表于 2012-5-25 16:05:36 | 显示全部楼层
家用单相220V2千瓦汽油发电机标称功率大,实际功率达不到。带1.5KW的潜水泵空转可以,满负荷不行,容易烧线圈。你也别指望在加线圈加什么元件可以稳220V,没有用。
发表于 2012-5-26 13:48:30 | 显示全部楼层
做一个稳压器也没用,查一查电线是否太细,水泵是否有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:20 , Processed in 0.055710 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表