今天修一台迎燕空调型号KFR-33GWB。故障为制冷20多分钟后主机停机、挂机运行、定时指示灯闪烁。按遥控器“校时”键后转入“正常”运行状态4分钟后主机启动,运行平稳时电流6.6A(额定值5.8A),工作20多分钟后故障重现。经观察用户为不让冷气直对人吹,将一块大泡沫板放在出风口下,让冷气平行向三方扩散(一方靠墙)。分析在电流基本正常的情况下,估计与回风有关。取下泡沫板18分钟主机又停但运行灯亮,定时灯灭(正常运行指示),停机前电流近8A。查外机冷凝器尘灰太多。经清洗后开机电流稳定在5.9A,1小时故障未再现。故障原因是大量冷气回流致使蒸发温度、压力过低而保护,又因排气压力也低运行电流此时才增加不多。当回风正常后,排气压力因散热不良而升高电流亦随之增加导致再次停机。以上分析当否,请个位高师指教。
发表于 2009-6-4 09:17:17 | 显示全部楼层
应该是散热不好,热保护了.
发表于 2009-6-4 14:59:05 | 显示全部楼层
内机出风循环不好,外机冷凝器脏电流当然大了