一台志高单冷壁挂空调,运行2个小时蒸发器结冰,经检查管道压力正常,内风机正常,而且制冷效果很好,
蒸发器也清洗过,就是运行2个小时有时会结冰,室温传感器检测正常,维修进入困境,仔细观查发现,设定
温度到了也不会停机,但室温传感器是正常的,把传感器放到蒸发器上,马上就停机了,发现这室温传感器是
安装在摇控接收头旁,这个位置相对封闭,应该是无法正常检测室温的,把它移动到进风的过滤网上,试机,运
行几个小时不会结冰,而且能安设定温度停压缩机,可是我有遇到过好多单冷空调压缩机运行5,6个小时不停机,
也不会蒸发器结冰啊,希望各位空调高手指点指点!
发表于 2009-6-7 21:40:29 | 显示全部楼层
老弟咱俩是知己 我碰见一个70柜机 也是这样发现只要连续工作几个小时蒸发器就结满霜 头几个小时正常 不过到现在没修好
发表于 2009-6-8 08:14:52 | 显示全部楼层
按理说蒸发器结冰时  是弗少的了!但是制冷很好切温度能达到设定值说明正常  但我不明白  空调制冷效果好 客户为什么要修呢?  不停机我想是温度传感器没有检测的到温度  还有就是灵敏度低  换温度传感器
发表于 2009-6-8 14:59:10 | 显示全部楼层
尊敬的版主你好 因为时间长了它结霜 结霜后就不出风了 所以要修啊