蒸饭车的电流与电压计算

[复制链接]
发表于 2012-5-14 20:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

蒸饭车380V,用三根发热管接三根火线。另一头三根串联,请问三根功率不同的管电压,电流怎样计算
发表于 2012-5-14 20:40:28 | 显示全部楼层
发热管属于纯电阻负载     用功率除以电压就是负载电流
发表于 2012-5-14 20:54:11 | 显示全部楼层
三根管子功率不同必须接零线,按照220V电压分别计算相加。
发表于 2012-5-14 21:05:41 | 显示全部楼层
三根管子功率不同必须接零线,按照220V电压分别计算相加!赞同
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:11:40 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2012-5-14 20:54
三根管子功率不同必须接零线,按照220V电压分别计算相加。

如果不接零线是什么结果
发表于 2012-5-14 21:15:13 | 显示全部楼层
zhanghuijun 发表于 2012-5-14 21:11
如果不接零线是什么结果

三相电压不对称功率小的一相将会烧掉
发表于 2012-5-15 02:24:14 | 显示全部楼层
蒸饭车的功率一般较大,所以大多采用三相供电,如果加热管是220V规格就采用星形接法,功率相同可以不接零线,每根管子忍受220V电压,加热管是380V的就采用三角形接法,两种规格市场上都有。
功率不同的管子星形接法如果不接零线的话,星点电压将产生位移,功率小的管子上将忍受较高电压,功率大的管子电压不足。