冷干机——求助

[复制链接]
发表于 2012-5-5 15:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因是冷干机,冷却的是空气   制冷效果不能很直观的看出来,只能检查压缩机回气管温度,具体见图:请高手指点 无标题.png
发表于 2012-5-5 16:10:59 | 显示全部楼层
制冷剂可能还不足,膨胀阀怎么能调到最小状态?!一般应处中间位置。
旁通阀是否漏气?
 楼主| 发表于 2012-5-5 16:20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyj1971 于 2012-5-5 16:22 编辑

感谢版主!    没有膨胀阀   调整的是旁通阀   我把阀芯都调到底了    还跟以前一样   D点刚开始还很冷的   过一会就热了
发表于 2012-5-5 17:53:39 | 显示全部楼层
制冷剂不足,热交换不良!能用电子膨胀阀代替旁阀就好!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:19:38 | 显示全部楼层
个人认为是热气旁通阀串气或者说坏了,旁通阀的功能是在系统冷负荷小的情况下,旁通部分热气到回气管,保证回气压力不至于太低。正常情况管道CB段应该是不烫的。