楼主: 男人就是累

求救格力120空调开机下压机一启动显示E1是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-5-5 15:54:52 | 显示全部楼层
直接换压机把...电流过大保护...开机就高压保护属于过流保护!
发表于 2012-5-5 16:51:22 | 显示全部楼层
显然是过流保护!
先检查电源,交接吧,如果还是不行,恐怕还真的是压机挂了........
发表于 2012-5-5 17:00:15 | 显示全部楼层

在我的印象中格力5匹的好像没OVC线
发表于 2012-5-5 17:19:45 | 显示全部楼层
你没考虑零线接反吗
发表于 2012-5-7 20:49:41 | 显示全部楼层
可以把主板上的高压保护线为黄色线与零线短接,看看,显示主板问题,不显示,查连线与高压开关, 以上是,压机与相序正常情况下,
发表于 2017-3-13 17:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
修好了没有!