求助 三相四线漏电保护开关缺少零线能不能跳闸

  [复制链接]
发表于 2013-12-4 11:18:40 | 显示全部楼层
按常规三相四线漏电空开都接在主线路上,所以N线很方便接了
发表于 2013-12-4 19:06:17 | 显示全部楼层
最简单的办法是换一个单电机漏电保安器,不需零线的。
发表于 2014-2-18 14:51:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位电友










发表于 2014-2-18 17:52:24 | 显示全部楼层
缺零线漏电开关就无法正常使用了,因为漏电开关要有220v的电压
才能正常工作,这才是必须具备的条件,这种漏电开关三相没有不平衡电流保护或者缺相保护,只有简单的漏电保护,不知大家看过产品说明书没?

发表于 2014-2-22 16:30:39 | 显示全部楼层
图中的零线不要那你只能改变它内部的耐压控制值!!
发表于 2014-3-2 09:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
不接零线不会跳闸,只有三相电的话就用三相漏电开关,不带零线的那种
发表于 2014-3-2 13:02:42 | 显示全部楼层
缺零线漏电开关就无法正常使用了。三相四线的漏电开关必须有零线
发表于 2014-3-2 14:34:07 | 显示全部楼层
三相四线的漏电保护器必须用零线,三相三线的漏电保护器几十元买一个比改装的保险,泄露电流的值是30ma 小于0.1s 自己整定的没有这么精确。
发表于 2014-3-2 19:11:35 | 显示全部楼层
三相四线  三相三相线 是有区别的,根据用电负载去选择开关,比如单纯三相电机使用就用三相三线  如果用在居民小区 三相和单相混用就用三相四线