理光空调,运行出现E4(已解决)

[复制链接]
发表于 2012-4-29 20:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 thx8133 于 2012-4-30 18:01 编辑

今天遇到的故障空调,2P理光的,说实在的,我这个新手没有见过这个牌子的空调,故障是这样的,通电开机,默认模式是自动23度,室温显示20度,但是通电开机之后,外机立马就运行,常理来说,这个时候应该是制热,但是却是制冷,制冷效果还不错,而且一分钟左右,出现代码E4,室外机停止工作,不用管它,一会E4还会自动消失,外机会再次启动,有的时候,运行时间可以长一些,但是压机会出现保护停机状态,打到制热状态,外机也可以启动,制热也很快,但是内机风机不启动,怀疑管温坏了,测量是5K的,换上新的故障没有变化,10K 15K也测试了,没有变化。想上网查一下代码的意思,但是连理光空调的影子都搜不到,望修过此空调的师傅们给指点迷津,先谢谢大家了。
谢谢大家帮忙,再次检查,断开内管温,立马显示E4,说明是这一路出问题了,最后检查是大块坏了,3个温度检测脚,正常的两个电压是2.7V,不正常的这个(内管温)是5V,外围的电容电阻都和其他两路的交换过,但是故障没有变化,最后测3个温度检测脚与地线的阻值,室温和外管温的检测脚阻值一样,内管温阻值偏小。最后和用户沟通,换通用板解决了
发表于 2012-4-29 20:54:19 | 显示全部楼层
查查电容和滤网啊
发表于 2012-4-29 20:57:09 | 显示全部楼层
E4,    内风机失速
发表于 2012-4-29 21:20:33 | 显示全部楼层
直上万能版。。
发表于 2012-4-29 22:13:46 | 显示全部楼层
根据你提供的质料来看,
很有可能是F加多了,
你问问用户冬天有没有加F,
有些同志冬天加F,
也加到4.5.而且不看电流,
我遇到很多这种。

切换一下四通阀,试下。