电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10977|回复: 6

美的50柜式变频空调显示P3故障是高低电压保护

[复制链接]
发表于 2012-4-27 17:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我今天修了一台美的50柜式变频空调.显示P3,故障是高低电压保护,这是怎么回事?如果我把主板换成通用的主板可以吗 ?对压缩机是否有影响?谢谢
发表于 2012-4-27 18:10:54 | 显示全部楼层
不能用通用板代,变频压缩机是三相的,故障是高低电压保护,查下电源电压是否过低,加装稳压电源
  电源电压在压机起动后被拉低了的话就是外机功率因素校正电路故障(查电感,电抗器,滤波电容)
  电压正常换外电控
  这机器应该还在保修期才对
发表于 2012-4-27 18:14:48 | 显示全部楼层
对了,能用外通用电控换的,不过要进行拨码
 楼主| 发表于 2012-4-27 18:21:20 | 显示全部楼层

哦 谢谢 现在的问题是主机比较老,是99年产的.这种主板也没法配.电压量过了,是230左右,应该是正常.断电后内风机会起动几秒,外机主板指示灯亮,有轻微的电磁吸合声.最好的办法该怎么处理呢?谢谢"
发表于 2012-4-27 18:26:45 | 显示全部楼层
你查清楚了,是电压保护吗
发表于 2012-4-27 18:31:03 | 显示全部楼层
你看模块310V直流电压正不正常
 楼主| 发表于 2012-4-27 18:33:46 | 显示全部楼层
是的.P03是电压保护.模块310V直流电压正不正常
这个我不太懂.变频机我修得不多.以前都是换主板,公司可以申请.这是十多年的老机子,主板我想也没有了.