电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zhaojian860708

膨胀阀堵塞后为什么高压区压力也会变低呢?

[复制链接]
发表于 2022-9-10 01:02:44 | 显示全部楼层
公说公有道,婆说婆有理。唉,回应楼主凝问,这要分两个阶段分析原理,
    前阶段:从膨胀阀堵塞时至低压侧0kpa,压力与温度比对正常制冷是偏高,随着时间一秒一秒地过去,压力与温度亦随着下降。
    后阶段:从0kpa至负压(甚至真空),随着压缩机继续运转,低压侧的致冷剂不断减少,亦可以视为高压侧(冷凝器)的致冷剂来源逐步减少至0,此时,压力与温度亦随着逐步下降,当温度下降到与常温相等时,此时的致冷剂是液体状态。
   关键论点是:大家做个实验,两段铜管,分别注入等量致冷剂(铜管的容积要大于致冷剂的体积)。一段不要加热,另一段铜管加热。同时观察压力表,随着加铜管温度上升,压力亦会随着上升。
发表于 2022-9-10 06:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 肖马一族 于 2022-9-10 07:00 编辑
黄三人 发表于 2012-4-26 22:56
由于压缩机的吸气低压呈真空而压力低,高压由于压缩机没有高压气体排出,制冷剂在冷凝器里完全冷却,温度降 ...


制冷系统膨涨阀或毛细管堵塞,造成高压压力下降的原因,同时压缩机工作电流降低或负荷降低,这个说法最正确。我支持。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 17:27 , Processed in 0.036462 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表