三联供谷轮压缩机的制冷机组中间那台压缩机老是油压底是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-3-31 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌版主三联供的谷轮压缩机制冷机组,中间那台压缩机老是油压底是什么原因?是用R502的制冷剂,负压停机;现在由于制冷剂泄漏,经加入3GS的冷冻油与制冷剂后,管道内的油已炭化了。求荣昌版主指教是什么原因。
发表于 2012-3-31 16:20:51 | 显示全部楼层
油压低,多半是操作调整不当所致,如节流过大,压缩机带液(湿冲程),油温低而油压跌落;或者油泵间隙过大,滤油器堵塞等。
什么叫“油已碳化”?你是怎么确认是碳化了的?
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:47:50 | 显示全部楼层
拆开过滤器后里面有很多的油垢并已结炭,中间那台压缩机拆出油过滤网时有一点脏,但只有少量的冷冻油。
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:49:47 | 显示全部楼层
是三联机不存在调整不当的原因。