电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 想学维修

[松下] 松下等离子TH-42PZ80C开机没反应

[复制链接]
发表于 2016-8-24 09:29:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 JohnNZ 于 2016-8-24 09:31 编辑

请告知电源板型号. 及故障时红灯闪的次数.
发表于 2016-8-24 09:38:27 | 显示全部楼层
不要去换那个二极管, 高压管,万用表测两边都是高阻的,极少有损坏的.
发表于 2016-9-27 22:02:26 | 显示全部楼层
学习!学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:42 , Processed in 0.038354 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表