楼主: 恒大制冷

膨胀阀

[复制链接]
发表于 2012-1-24 20:31:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-25 10:06:23 | 显示全部楼层
恒压阀调节的话,会不会引起压机的过热,?谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-25 10:11:22 | 显示全部楼层
膨胀阀的调节杆是不会自行变动的,但会因气温及制冷温度的的影响而变化,这是正常规律。
系统制冷剂不足时也会出现这种现象。
谢谢荣昌版主,此机可能买来时就少制冷剂,再加上天冷,外加压缩空气热源降低,引起的结冰现象,我想加点氟,这个现象会有改观它的原理和 家用空调差不多。谢谢你的回复,祝你新年快乐!!
发表于 2012-1-25 19:28:38 | 显示全部楼层
个人建议不要加F调恒压阀
 楼主| 发表于 2012-1-25 20:49:04 | 显示全部楼层
烈焰飞鸟 发表于 2012-1-25 19:28
个人建议不要加F调恒压阀

谢谢!我会接受你的忠告的
发表于 2012-1-25 22:13:40 | 显示全部楼层
从我的经验看,压机结冰的原因一个是制冷剂加的多,在一个是负载轻接近空载长时间运行造成,还有一个原因是工作点发生变化如膨胀阀热力旁通阀。从你的描述看,第一种可以排除,可适当调节开启热力旁通阀试试,应该可以,此阀门调节方向是顺时针为开,逆时针关
 楼主| 发表于 2012-1-26 09:59:18 | 显示全部楼层
谢谢   ,这种现象主要是负载太小,和外环境温度低造成的。谢谢你的回复
发表于 2012-1-31 16:30:05 | 显示全部楼层
恒大制冷 发表于 2012-1-23 21:26
低压0.25MPA高压1.7MPA风机启动(压控的)

这种现象主要是负载太小,和外环境温度低造成的,低压0.25肯定要结霜了