格兰仕变频空调制热状态下拔掉四通阀负压如何加氟?

[复制链接]
发表于 2012-1-7 11:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台变频格兰仕挂机,在制热状态下拔掉四通阀,压力表是负压,怎么加F压力都不会上升。我换了四通阀,请问各位是毛细管赌了吗?接通四通阀压力在15个左右过几分钟压缩机变声压力会突然升高,我怀疑是毛细管赌。如果换毛细管有什么需要注意的吗?
发表于 2012-1-7 19:57:01 | 显示全部楼层
不知你这是22的还是新冷媒的。压力升高是压缩机升频吧,
你把管路拆掉,开机看看有没有吸排气。
发表于 2012-1-8 18:10:45 | 显示全部楼层
看来你真得动毛细管了。无回压,系统应该堵了
发表于 2012-1-8 18:42:08 | 显示全部楼层
不知道是什么冷煤,根据你所说的很可能是毛细管和过滤器堵了,还得重来。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
今天修好了是辅助毛细管出厂时焊堵了这个机子没修时能制冷不能制热现在好了