15kw6极电机空载电流分别为10.4,11.7,12.9A正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-1-21 20:11:28 | 显示全部楼层
看三相电压差多少
发表于 2012-1-22 17:09:02 | 显示全部楼层
这个偏差是允许的
发表于 2012-1-22 17:12:08 | 显示全部楼层
三相电流不平衡度 =[( 最大电流值 - 最小电流值 )/ 最大电流值 ] × 100%

请参考
发表于 2012-1-22 17:13:08 | 显示全部楼层
不能超过5%
发表于 2012-1-22 23:25:57 | 显示全部楼层
正常,没问题。。。。
发表于 2012-1-31 17:21:41 | 显示全部楼层
如果三相电压不平衡,那是基本正常。
发表于 2017-6-4 08:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
正常电流差不多
发表于 2017-6-4 08:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
没问题放心使用
发表于 2017-6-4 09:52:31 | 显示全部楼层
原厂电机因电压,线路原因,也会出现电流不平衡,沒问题可正常使用。
发表于 2017-6-4 16:25:26 | 显示全部楼层
肯定不正常啊,不是输入电压不正常就是电机不正常。