美的32挂机夏天压缩机烧坏 换压缩机 可是我换的是拆机的压缩机 到冬天不制热 我一看的四通阀卡死 我把四通阀换到 压缩机冷冻油也同时换掉 因为原来的冷冻油比较黑  上机开始比较正常 不管是压力还是电流 可是今天说不制热我一看是油堵 我就放掉制冷剂重新加 效果正常了 高压达到1.8左右 不知道以后还会不会堵了?
发表于 2011-12-22 12:45:00 | 显示全部楼层
堵不堵用了就晓得
发表于 2011-12-22 12:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
基本还会堵的,这次四通阀,下次毛细管
发表于 2011-12-22 13:25:14 | 显示全部楼层
系统可能冰堵的可能性,考虑考虑。
发表于 2011-12-22 15:49:11 | 显示全部楼层
只要把系统处理干尽,就不存在堵了。
发表于 2011-12-22 18:29:49 | 显示全部楼层
如果压机坏了且油很黑的话,都应该清洗系统的,保不准下次又会堵什么地方。
发表于 2011-12-22 18:38:33 | 显示全部楼层
问题不会太大,压机多余油甩出来就完事
发表于 2011-12-22 21:44:47 | 显示全部楼层

系统够脏的,四通阀再次被卡的可能性非常大,得做好思想准备,最好把实情和用户讲清楚。
发表于 2011-12-22 23:25:44 | 显示全部楼层
系统要处理干净,没干净下次接着换吧!